睡房開冷氣 變細菌密室

童升點心麵

睡房開冷氣 變細菌密室 [ x 0 ]

開機首30分鐘含菌升10倍宜先開門窗

天氣酷熱,氣溫動輒升至攝氏30多度,市民在家歎冷氣求舒適涼快,卻隨時跌入「細菌密室」陷阱。

科技大學調查本港9間使用窗口式冷氣機的睡房,發現開冷氣首30分鐘最高危,有房間的細菌和黴菌含量在開機後勁升10倍,三分一房間不符環保署良好室內空氣指標。研究發現,港人忽略清洗冷氣機,致冷氣機成為細菌、黴菌溫床,每次開機首15分鐘有如「細菌大釋放」,緊閉的門窗令房中人吸入大量致敏細菌、黴菌,容易引致鼻敏感。

學者建議開冷氣首15至30分鐘宜打開門窗。

科大調查 1/3房空氣不達標

洲城市通宵開冷氣的情況普遍,早在02年就有一項有關冷氣房的研究發現,冷氣機隔塵網的黴菌含量比地氈高5倍;冷氣房比無冷氣房的黴菌量亦高2倍。有見於此,科大研究人員03年夏天邀請9人在其冷氣睡房抽取空氣樣本,連續3晚在開冷氣後不同時段量度室內細菌和黴菌含量。

按環保署室內空氣質素「良好」指標,總細菌量每立方米不應超過1,000菌落數,黴菌量亦不應超過500菌落數。但9個研究的冷氣房中,有3間是細菌含量超標, 最嚴重的是7號「超級細菌房」,平均細菌含量超標近5倍;黴菌含量亦超標,是唯一黴菌超標的房間。

細菌充斥 主人易鼻敏感
參與研究的科大環境研究所助理科學研究員劉培生指出,大部分房間都在開冷氣後首30分鐘錄得細菌或黴菌高峰。

事實上,9個房間中,總細菌含量由最低錄得的每立方米42菌落數,至最高達 18,573菌落數;而黴菌含量亦由最低14菌落數,至最高達1,862菌落數;而有部分房間 的最高與

最低含菌量相距達10倍。劉培生解釋,開冷氣前含菌量通常都很低,30分鐘後會升至最高,然後慢慢回落。但劉強調,房間細菌或黴菌含量高,不一定對健康構成威脅,關鍵視乎所含的細菌類型,例如一些可令人慢性致敏的細菌。事實上,研究進一步發現,7號「超級細菌冷氣房」中,有 77.3%是格蘭氏陰性菌,這

類細菌不會急性致病,其表面的內毒素卻可令人慢性致敏。研究中的大部分房間都有一至五成的格蘭氏陰性菌,只有2間是低於一成。

劉指出,很多人常說涼冷氣容易鼻敏感,並非毫無根據;研究中的9個睡房,有 7名房主都患有鼻敏感,不排除是冷氣房經常充斥致敏細菌所致。

「倒汗水」分布機身內外至於冷氣房的細菌源頭,劉解釋,冷氣機無可避免有倒汗水,分布於機身內外,正是細菌滋生的「基地」。「夜晚開完冷氣,一凍一熱出晒倒汗水,日頭又熱又濕便是養菌的好時機,到夜晚再開冷氣,一噴就將養了一天的細菌噴晒入房,還要閂埋門窗,開冷氣6至8小時,房中人就在不斷狂吸那些循環氣和細菌。」劉 說。他建議最好在開冷氣首30分鐘打開門窗「抖氣」。

由科大環境工程學和環境研究所進行的上述「夏夜冷氣睡房與生物氣溶膠(Bioaerosols)關係研究」,結果將於今年9月在第7屆「國際氣溶膠會議」上發表。

冷 氣 房 防 菌 貼 士

1 開冷氣首 15 至 30分鐘,宜打開門窗通風
2 開啟冷氣機的「換氣」(Fresh Air)制式,抽入室外新鮮空氣,更替房內空氣
3 每隔2至4星期清洗隔塵網
4 可用1比99稀釋漂白水,清洗風槽隙縫及有倒汗水的位置
5 清洗後加噴殺菌消毒劑
6 冷氣機身的隱蔽處難以清洗,宜聘專業冷氣清洗公司「拆機」全面清潔
7 冷氣機使用5年或以上,可換新機避免機身藏垢太多

資料來源:科大環境研究所助理科學研究員劉培生及冷氣清洗商